微信用户求助:漏电保护器接上零线火线在没有负载的情况下跳闸
首先根据问题描述,我们可以判断出以下问题:
  • 第一说明漏电保护器是灵敏可靠的,不存在问题,也就不会是漏电保护器误动作;
  • 第二说没有接负载就跳闸,那么我们可以排除掉家用电器的问题,因为都没有使用;
  • 第三我们可以初步判断问题应该出在线路中,我们需要对线路进行做进一步分析。

其次我们就来分析线路导致漏电保护器跳闸的原因:
  • 我们知道漏保动作会有下面几个原因:也就是线路漏电,线路短路,线路过载等;
  • 那么我们首先可以把线路过载排除掉,因为我们下面没有接任何负载,漏电保护器仍然跳闸;
  • 然后我们再看线路漏电,这种情况可能性很大,因为漏电保护器只要检测到漏电电流超过动作电流就会跳闸;那么我们就要对线路进行检查,检查线路漏电最有效的办法就是用摇表检测线路的绝缘,根据回路情况逐根电线检查线间绝缘和线对地绝缘,然后再进行换线处理;
  • 最后是线路中存在短路,这种问题导致漏电保护器跳闸也是存在的,所以我们要对线路进行短路检测;做法个人认为用万用表的蜂鸣档最为方便,检测时如果某两根根电线发出蜂鸣声那么这两根点线间就是短路,然后我们再对查到的短路电线进行处理,问题就可以解决了。

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

沙发
发表于 5 天前 | 只看该作者
灯的回路的零线接哪里了?负载线接好了怎么说没有负载呢?不送照明开关还跳吗?